真的不好意思,没说清楚。我说的是方向保护中,保护方向指向变压器(升压变),正常时潮流是经变压器流向110KV母线,请问理论上正确的CT一次侧正极性端是不是也要指向变压器(靠近母线侧)。 展开
0回复 回复
顶 展开
0回复 回复
楼主说的有点不清晰首先介绍一下电流互感器的极性问题:电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、 或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。 按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2; 二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、 大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果 发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端, 当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转。一般我们称潮流指向变压器,即以母线侧为正极性端。 展开
0回复 回复
在实际工程应用中,规定互感器采用减极性标注的方法如下:即同时从一二次绕组的同极性端通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。这样规定的电流互感器同名端的电流,根据电磁感应定律,在某一时刻,当一侧电流作为电源从同名端流入时,另一侧作为负荷则从同名端流出,这样标注的电流方向,一、二次电流认为是同相位。在使用时,常规定一次“*”端的耐压比“非*”端高,对双母主接线方式,“*”端一定要接在母线侧,以减小母线故障机率。如果满足以上接法,在TV一、二次均为高电位为极性端的情况下(这个一般不会有错),我们则简称指向变压器或线路(有功功率)。 展开
0回复 回复
顶个先 展开
0回复 回复