请教关于火检风机何时停运的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
42

请教关于火检风机何时停运的问题

本帖由121619cw发布于2011-02-19 02:15:313357次浏览19人跟帖

  • 42
  • 3357
关注
121619cw
2011年02月19日
帖子认领  

请问一下:1 火检风机停炉后多长时间可以停运?2 如果停运较早火检探头是否因此而损坏或污染,造成影响其工作性能?3 有哪位朋友遇到过因厂用电全部中断,造成火检风机全停,而影响到火检系统的?还望朋友不吝赐教,先谢谢了:handshake

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(19条)
还可输入600字
全部评论19
  • 121619cw
    121619cw2011年02月22日

    我说的是厂用电全部失去后,只有蓄电池时。。。 展开

    回复 回复

  • hbjm
    hbjm2011年02月22日

    火检风机应该有保安电源的,厂用电失去后会还是可以运行的。 展开

    回复 回复

  • xdy_1977
    xdy_19772011年02月21日

    我们这边规定水冷壁温度低于50度可以停止冷却风机(直流炉) 展开

    回复 回复

  • changchuang
    changchuang2011年02月20日

    1、各家有不同的规定吧;我们一般不停,但规程上也有规定:炉膛出口烟温低于150度或水冷壁温度低于90度,可以停运。</br>2、一般在上述规定前不要提前停运,火检探头比较脆弱,呵呵</br>3、我们发生过几次厂用电失去的情况,没有造成火检探头损坏 展开

    回复 回复

  • qw0002
    qw00022011年02月19日

    看炉子。这个主要是为了保护火检探头,火检风机多运行一会也关系不大的,电机功率也不是太大的. 展开

    回复 回复

  • popzhlei
    popzhlei2011年02月19日

    我们厂是300MW&nbsp;“W”火焰锅炉</br>规程规定:</br>滑参数停炉后,</br>炉膛出口烟温降至150℃以下时,方可停止火检冷却风机。 展开

    回复 回复

  • xuanfan
    xuanfan2011年02月19日

    不同的炉子有不同的规定,我们规定炉膛出口烟温低于100度。 展开

    回复 回复

  • king19860427
    king198604272011年02月19日

    当炉膛温度低于80度是可以停运 展开

    回复 回复

  • 梁山伯与电厂
    梁山伯与电厂2011年02月19日

    空预器进口温度80℃ 展开

    回复 回复