220kV双母接线母差保护范围是各条线路的CT之间,那主变侧的CT是区主变侧的CT吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • W_xiao_W
    W_xiao_W2014年01月03日

    是取主变断路器ct 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2013年12月30日

    其实一般情况下主变差动以及母差保护中总路的CT都是取的主变总路开关CT,但是二次绕组不一样! 展开

    回复 回复

  • yiwanyi6
    yiwanyi62013年12月30日

    取的是主变断路器ct,</br>主变断路器ct到主变本体是主变差动的范围。</br>主变每侧两ct,一个断路器ct,一个套管ct. 展开