各位学长,我这里有个脱硫项目的控制电缆(电动门控制、PH值、压力、液位、烟温、SO2浓度等)我都选用ZR-DJYPVP-的合适吗?以前工程选用的是ZR-DJFPFP。这两种电缆有什么区别,哪种更适合脱硫工程?谢谢
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:):):):):):):) 展开
0回复 回复
我也来顶一下.. 展开
0回复 回复
真不错,赞一个,继续努力啊 展开
0回复 回复
DJFPFP是适用高温区,其实脱硫应该选不易腐蚀的 展开
0回复 回复
看看\(^o^)/~ 展开
0回复 回复
谢谢您的指教</br> 展开
0回复 回复
<blockquote>nesta1978 发表于 2011-10-13 09:35 /common/back.gif</br>ZR-DJYPVP计算机电缆:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆</br>ZR-DJFPFP铜 ...</blockquote> 谢谢您的指教</br> 展开
0回复 回复
ZR-DJYPVP计算机电缆:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆</br>ZR-DJFPFP铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏总屏阻燃耐高温计算机电缆</br>脱硫区域应该考虑脱硫产品及原料的挥发腐蚀问题,所有的前面一堆修饰名词都是因区域而定的,脱硫区域面临的问题是粉尘和腐蚀性,因此建议选择后一种. 展开