有人说,担心带负荷拉刀闸,我看不懂。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(34条)
还可输入600字
全部评论34
  • 2003210436
    20032104362016年02月29日

    简单一句话防止开关误动跳闸 展开

    回复 回复

  • 默言886
    默言8862016年02月29日

    :lol:victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 百家讲坛
    百家讲坛2016年02月29日

    学习一下      展开

    回复 回复

  • Marathon
    Marathon2015年01月11日

    学习了,我说为什么要落下操作电源呢 展开

    回复 回复

  • 极地重生
    极地重生2013年05月02日

    学习了………… 展开

    回复 回复

  • wu1yue1tian
    wu1yue1tian2013年04月08日

    防止母联偷跳 引发带负荷拉刀闸 展开

    回复 回复

  • 分离器
    分离器2013年04月08日

    <blockquote>他乡异客&nbsp;发表于&nbsp;2013-4-8&nbsp;12:52</br>首先肯定你的解释,不过有点疑问:</br>母联成了死开关,如果一条母线故障,将会导致两条母线全部跳闸,即使&nbsp;...</blockquote> 恭喜你!你说对了真的无法避免。 展开

    回复 回复

  • 他乡异客
    他乡异客2013年04月08日

    <blockquote>yumingyan123&nbsp;发表于&nbsp;2011-10-15&nbsp;19:31&nbsp;/common/back.gif</br>倒母线的时候,首先肯定投入了两段母线的互联压板 首先肯定你的解释,不过有点疑问:</br>母联成了死开关,如果一条母线故障,将会导致两条母线全部跳闸,即使说两条母线的全部电源及负荷全部断开,这个弊端无法避免吗</br> 展开

    回复 回复

  • 他乡异客
    他乡异客2013年04月08日

    不过这样的话,母联成了死开关,如果一条母线故障,将会导致两条母线全部跳闸,即使说全厂失电,这个弊端无法避免吗 展开

    回复 回复

  • young1937
    young19372013年04月06日

    确实值得好好看看,顶先 展开