风电场箱变高压侧熔断器爆炸原因?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电建圈帖子详情
18

风电场箱变高压侧熔断器爆炸原因?

本帖由zlzhangdeguo发布于2011-10-29 04:59:512506次浏览15人跟帖

  • 18
  • 2506
关注
zlzhangdeguo
2011年10月29日
帖子认领  

镇赉风电场一期江苏华鹏厂家的箱变,多次出现熔断器爆炸的情况,请教一下,可能什么原因?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    长时间满负荷的运行时候就会导致热量散发不出去,导致过热。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    厂家技术人员说这可能会导致散热不良。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    实际里侧的弹簧未与熔断管直接接触。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    设计是两侧弹簧与熔断管连接的。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    高压侧熔断器的实际连接与设计不符。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    叶片的材料也是环氧树脂的。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    环氧树脂的老化变色温度是180度。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    外部套筒是环氧树脂做的。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    弹簧压力不均。 展开

    回复 回复

  • zlzhangdeguo
    zlzhangdeguo2011年11月02日

    双拼的容易导致电流分配不均。 展开

    回复 回复