判断机组负荷变动大的SAMA逻辑

本贴由 曲线和图 发布于 2020-12-30 13:26:41 5107次浏览7人跟贴

  • 178
  • 5107
关注
曲线和图
2020年12月30日
 

“机组负荷变动大”,这种需求很常见,比如机组负荷迅速爬坡时,管壁温、空预器、汽机等的工况变化、热应力都要面临考验,值班员需要做一个光字牌提醒,提前干预。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • 星友8000
    星友80002023年11月02日

    画面报警:报警组态设置报警就可以了,光字牌:内部模拟量转换为全局开关量输出到光字牌。展开

    回复回复

  • 北极星 - 小北
    北极星 - 小北2023年04月25日

    难道就我没看懂吗展开

    回复回复

  • 星友1874
    星友18742022年05月23日

    固定升降负荷速率的情况下,AGC模式下,负荷变动大小不可预测啊展开

    回复1条回复 1回复

    • 曲线和图2022年10月15日

      AGC指令来个一个特别大的台阶,就发出报警

      回复

  • 包大人
    包大人2021年12月08日

    在AGC模式下负荷变动大很正常啊,DCS系统不是自动完成吗?还需要光字牌展开

    回复2条回复 2回复

    • 包大人2023年03月06日

      这个很简单啊,把AGC的指令和当前负荷做一个偏差比较就可以了,问题是这个偏差超过多少报警怎么决定?//@曲线和图:AGC指令变化大,机组参数变化幅度也大,如果提前有光子牌报警,值班员可及时干预

      回复

    • 曲线和图2022年10月15日

      AGC指令变化大,机组参数变化幅度也大,如果提前有光子牌报警,值班员可及时干预

      回复