防止风机失速及失速处理技术措施风机的失速、喘振,对我公司机组安全运行构成严重威胁,运行中应采取如下技术措施:1、加强空气预热器蒸汽吹灰,要继续保持每班吹一次的方式,吹灰时要单台吹灰,并检查吹灰阀后压力高于1MP—1.2MP,不允许两台同时吹灰,以保证吹灰质量。2、当机组负荷高于500MW以上时,要将机组变负荷速度设定为8MW/(或将风量控制偏置降低),以减小风量过调对风机的不利影响。3、当机组负荷高于500MW以上时,要严密监视两侧风机动叶开度和电流的变化,电流最大不应超过额定电流的80%,动叶开度最大不应超过80%,当发现风机电流超过额定电流的80%或动叶开度超过80%时,要立即将控制解为手动进行调整,必要时采取降低机组负荷措施。4、两侧风机调整要保持一致。4、加强对空气预热器烟气侧差压的监视,一般应小于1 kPa大于1.4 kPa就可判断有堵灰现象,必须加强吹灰,最高不能超过2否则应采取降负荷措施。当发现风机失速时,要立即手动将失速风机的动叶快速关回,直到失速消失为止,同时严密监视另一台风机的电流变化,必要时可根据运行风机的电流适当关小其动叶,以防止超电流;在调整风机动叶过程中,可适当降低机组负荷,并逐步将两台风机出力调平为了防止因风机长时间失速、喘振运行对叶片造成损坏,如果1分钟之内失速不能消除时,必须立即停止风机运行。