我厂一台凝结水溶氧不合格100PPB,经过近半年查找都未找到真正的原因,如灌水查漏,检查凝结水泵机械密封,停止凝结器补水,增加凝结水泵密封水压力,查凝汽器检漏计,低压系统有无吸空气,凝汽器真空严密封对比等工作都未解列,后来组织人员一个个门的查找,最后发现凝结水泵入口管一信号管进行了紧固,凝结水溶氧从100降至了8PPB,彻底解决了凝结水溶氧不合格的问题前几天开机,一台机组的凝结水溶氧又不合格60PPb左右,经过多天的查找未发现问题,后来对凝结水泵入口电动门法兰进行了紧固,凝结水溶氧降至13PPB,凝结水溶氧不合格时,一定要注意检查凝汽器及凝结水泵出口之间的管路进行检查
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
受益良多 展开
0回复 回复
我厂都是凝泵盘根处漏,加根淋水管解决了。 展开
0回复 回复
多谢多谢,我厂这段时间就是在找这个问题 展开
0回复 回复
受益匪浅 展开
0回复 回复