1对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求?答:本帖隐藏的内容变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。2怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?答:本帖隐藏的内容连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。3防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?答:本帖隐藏的内容防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①验明“防爆合格证号”;②防爆电气设备应在类型、组别,符合设计;③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;⑦安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;⑧电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。4成套手车柜的安装应符合什么规定?本帖隐藏的内容答:应该符合以下规定:①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;②动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;④机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤柜内照明齐全;⑥安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;⑧手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。5配电盘(柜)安装前的准备工作?本帖隐藏的内容答:①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面10~20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。6怎样修理异步电动机转轴的一般故障?本帖隐藏的内容答:①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;④轴裂纹:较严重应更换处理。7在那些情况下,操作前,必须进行核相?本帖隐藏的内容答:①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;②进线检修;③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑤PT的二次回路接有同期回路,当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。8PT 运行中为什么二次不允许短路?本帖隐藏的内容答: PT正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏。9CT运行中二次为什么不允许开路?本帖隐藏的内容答:CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低,如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路。10什么是电流保护,动作原理如何?本帖隐藏的内容答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!