电压互感器的接线方式(图)

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
39

电压互感器的接线方式(图)

本帖由势如破竹发布于2021-01-21 10:29:14498次浏览0人跟帖

  • 39
  • 498
关注
势如破竹
2021年01月21日
 

电(1)Vv 接线方式:广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。  (2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性接线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。 信息请登陆:输配电设备网   (3)YN,yn接线方式:多用于大电流接地系统。  (4)YN,yn,do接线方式:也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍,这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中不采用。