新建的化工厂,这天是试车投产运行的一天,我就在这厂子里干电工,厂子里自动化程度挺高,可是苦了咱们电工和仪表了,几乎所有的电机都是变频启动,启动停止都和中控室DCS对接,不需要操作工去现场按启动停止按钮,除此之外还有什么电流反馈,转速反馈什么的。下面就说说这天发生的一个故障吧,马上要投产了,突然中控对讲机上喊电工,报故障说有一台110KW的电机启动不了,马上要开车了,好多领导都在中控室等待,我心里也有点着急了,在路上,心里已经大概想了一遍,是启动,停止按钮故障,还是热继跳了……到了配电室用万用表逐个测了一遍,到现场把启动停止按钮也查了一遍,一切正常,停止+和停止-对地电压都是220V,启动+对地220V.启动-对地电压0V,热继也没动作,一切正常,通知中控重新启动一次,启动-端子也带电,对地220V,给变频器运行指令的中继也是吸合的,说明变频器已经接受到了运行指令,于是拿起万用表测量变频器输出端,发现输出没有电压,心里有底了,肯定是频率给定没给或者信号没过来,于是用对讲机呼叫中控,让他们给频率,结果中控说频率已经给定了,50%的频率,意思就是12毫安的模拟信号,对应的频率就是25赫兹,这就奇怪了,怎么电机不动弹呢?突然想起来了,中控虽然给定了,测一下变频器的模拟量输入端子看看有没有4~20毫安的电流不就明白了啊!于是赶快拿起万用表用直流档测量端子AO1和COM之间的电流,一看是12毫安,正常,这次真是着急了,难道是变频器坏了,不对,设备都是新的,没招了,要不就打电话给主任,让他亲自过来整吧,正要回头,突然灵机一动,不对啊,怎么感觉有点别扭,是不是刚测错了,又用万用表测了一下频率给定值,一看还是12毫安,突然一想,不对,两次测的值好像是都是-12毫安,再一看从中控过来的两根频率给定的线,恍然大悟了,频率给定+和变频器的COM端接在了一起,频率给定-和变频器的AO1端子接到了一起,这样信号不就反了吗,于是赶快把频率给定的两根线调换顺序,通知中控操作工启动电机,一切正常。原来是频率给定是4~20毫安的直流信号,如果接反了,变频器接受的信号也是反的,电机就不会运行。直流和交流不一样啊。