一般来说,电缆出现短路故障时,空开是合不上闸的,不仅会造成小范围的停电故障,如果处理不好,有时还有可能扩大故障范围,甚至造成触电事故。所以,在短路故障没有排除的情况下,绝对不允许违规送电。在处理电缆短路故障的时候,尽可能不要破坏性的扒开电缆,那样的话,会对电缆绝缘层造成损伤,降低电缆的绝缘强度,引发触电事故。那么,当电缆出现短路故障时,如何快速有效的找出短路点呢?主要的方法有以下几点:一、、电缆有接头的地方,是电缆短路故障的多发点,查找的时候,主要以电缆接头处做为主要查找对象。二、如果架设电缆的距离较长,此时电缆的中间或尾部的某一个地方出现短路,空开跳闸动作的时间可能会有所延缓,这是由于短路点距离空开较远,电缆内有一定的阻值,使短路电流变小。若是这样的话,短路点至空开的这一段电缆肯定会发热而高于人体的温度,橡胶电缆还会出现橡套变软甚至鼓包的现象,这时,用手沿着发热的电缆触摸,直至突然变凉为止,最后感觉电缆发热的地方就是短路点。三、如果是两芯照明电缆,那么,短路点至电源空开这一段距离的灯泡会发光,但是由于电压不足,灯光会暗淡一些,短路点以后的灯泡根本就不亮。四、借助电缆故障测 试仪查找故障。
点赞
加热
收藏