有时遇到电缆线的长度不够,我们就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中就要做好接头的防水处理。平时我们一般采用缠包防水高压自粘带加PVC绝缘胶带的做法,那么应该是先包自粘带,还是先包绝缘胶带呢?正确的做法是:将电缆的每根线芯接好后(注意:接头要错开),先将接头两端的电缆护套用酒精擦洗干净。用PVC绝缘胶带将线芯搭接缠绕部分包两层,防止线芯有毛刺对自粘带造成损伤,这里只是包没有绝缘层的部分。没有毛刺的话,这一步可以略过。确认电缆绝缘层的清洁后,将高压自粘带拉伸(三四倍)足够程度后缠绕三层,缠绕时两端至少要覆盖完好绝缘层两倍胶带宽的长度。再在外面包两到三层PVC绝缘胶带就做好这单根线芯的防水处理,依次将每根线芯处理好,再用同样步骤将整根电缆处理好。说明一下,PVC胶带不具有防水效果,如果我们先缠绝缘胶带就等于减弱自粘带的防水性能,而自粘带容易粘连,强度不如PVC绝缘胶带,外面包裹PVC绝缘胶带可以起到隔离、防护的作用。另外,自粘带在使用时一定要拉伸足够长度。