在巡检时,如果闻到一种既熟悉又害怕的味道——“焦糊味”,作为电工的你会是什么心情呢?话说某年冬天,某变电站端子箱散发浓浓的焦糊味,检查发现备用绕组CT连接的端子排着火,现场端子烧毁,到底是什么原因会造成故障,散发出令电工最害怕的味道呢? 这起事故是端子接触不良,进而造成CT二次回路开路。由于运行时间较长,导线与端子接触的裸露部分表面发生氧化,在长期震动与热胀冷缩下,端子与导线的接触电阻增大,接触电阻增大到一定程度后该接触点处开始放电,导致氧化不断加重、接触电阻不断增大、甚至开路。开路处发生高压放电,导致端子排温度升高,进而使故障扩大并烧坏端子。在冬季,电气二次设备维护工作尤为重要,看似千篇一律的冬季安全检查、巡查和端子箱维护,却具有非常重要的意义和作用。虽然电工的汗水和智慧在短时间内很难显现出来,但电工的懒惰和失职却能很快暴露除问题来,因为电气设备是很“老实”和“公平”的,如果维护不好,故障就会逐一显现出来,故障多了就会很严重。可以说,对于二次回路来说,接触部位(如端子排、接线盒)往往是薄弱点,不出故障还好,一出问题往往是灾难性的。