电气隔离开关型号式样很多;常用的分为高压隔离开关和低压隔离开关;如下图所示。 上图所示为低压隔离开关,主要用于低压供电配电柜、动力柜中;下图所示为高压隔离开关。 高压隔离开关主要用于10KV及10KV以上的高压配电系统中。隔离开关可以通过手动或通过杠杆原理进行手动或用减速器减速手动或电动分合它。电气隔离开关的主要特点与作用是;它具有明显的分断间隙(断开点),因此它主要用来隔离电源,确保检修工作的安全,并且能够分断线路中的电流。另外由于它没有专门的灭弧装置,因此在负载没有完全断开情况下,带负载来切断负荷电流,更不能用它来切断短路电流。隔离开关主要作用如下。1、在高低压电气设备检修时,用隔离开关来隔断区分有电和无电部分,形成明显的断开点,使检修设备与电力系统的输入过来的大电分开,确保检修工作人员和电气设备的安全。2、隔离开关和断路器进行相互配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。①对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因为其它原因出现分、合闸闭锁,用旁路断路器带其它运行时,可以用隔离开关并联回路;②对一个半开接线,当某一串联断路器出现分、合闸闭锁时,可以用隔离开关来解环(但是注意其它串联的所有断路器必须在合闸位置上);③对双母线单分段接线方式,当两个母线断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁,可以用隔离开关断开回路。3、用来开断比较小的电流回路和旁路、环路回路电流;①拉、合电压互感器;②拉、合母线及直接连在母线上的设备的电容电流;③2A以下的空载变压器励磁电流;④5A以下的空载线路的冲击电流。