这个问题原因可能有许多种,这要看电机的控制方式了如电源直接驱动、变频器进行驱动还是PLC等控制器实现控制,问题还是很好找的。那么电源直接驱动我们一般采用的启停保电路,按钮通过控制接触器的线圈控制电机启动与停止,停止按钮一般是一组常闭触点串联在保持电路中用于解除自锁控制,我们首先检测按下按钮后常闭触点是否断开,触点接口有没有短路等接触现象,排除这些后我们就得检测控制电路有没有接错,既然电机能够启动说明自锁这块没问题主要是解决取消自锁这块,看是否启动的按钮是否一直是闭合或者停止按钮的接法不能够完全解除等。那变频器控制启停的有端子控制和通信控制,端子控制有两线制的和三线制的,那一般用到停止按钮就是下面这种带有使能功能的控制方式,启动的时候必须要求使能Sin端子是闭合状态,也就是我们停止按钮的常闭触点控制的,检测到正反转命令后开始电机开始运行,想要停止旋转就必须断开Sin端子。因此如果采用端子控制变频器驱动电机,就要检查这个按钮是否正常,另外检测变频器的参数是否设置正确。通信控制的话一般有上位机或者控制器与变频器进行发送命令 完成,按钮给出一个停止输入信号控制器发出停止命令,这个阶段除了输入问题,还有就是通信是否成功。如果是PLC等控制进行电机的启动和停止,首先我们先检测PLC是否能够收到停止按钮的输入X,在PLC的输入信号上查看LED有没有亮,然后对程序进行监控看有没有限位或者条件限制了电机停止输出,问题找出了修改对应的程序即可。