关于母差保护

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管输配电圈帖子详情
62

关于母差保护

本帖由发布于2021-03-03 18:12:35462次浏览0人跟帖

  • 62
  • 462
关注
2021年03月03日
 

问:母联、分段断路器TA断线,不应闭锁母差保护:我理解是当母联或分段CT断线是,母联或者分段跳闸,而其他开关不动作。而我们同事说母线上所有开关要全跳。答:母联、分段断路器TA断线,不应闭锁母差保护,只是会失去对故障母线的选择性。只需转入母线互联(单母方式)即封母联、分段CT。区内故障跳开母线上的所有开关。