GIS里面充的是六氟化硫,只听过发生泄露需要带防毒面具进入。GIS只有一个阀门口,那 个是用来补气和做微水试验的,不是防爆阀,还有压力继电器有报警和闭锁两个位置,如果你说的击穿,恭喜你可以走人了,低于报警值是可以分掉开关的,闭锁了就只能拉上一级开关,GIS的六氟化硫气体不是随便释放的,要用设备回收到专用气瓶存储(一般站没有回收装置,只有厂家有)。GIS每个间隔都装有六氟化硫气体 检测装置,如果说检测装置没报泄露信号,报气体压力低就去核实情况,是否存在误报,如果检测装置报警,压力报警,就赶紧做防毒措施,汇报拉开关,疏散周围人,通知厂家维修处理。每年都要做测漏和微水,除了气室爆炸,不管哪一种,出现你说的击穿,都属于你渎职。