供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。故障电流越靠近电源点,短路电流越大。 过流保护分为速断,限时速断,过流等;供电系统中会过流,就是因为发生短路故障(相间短路、接地短路等)或者设备过负荷。以前没有微机的年代,这些保护都是独立的,由CT,PT,和继电器等组成。速断是当发生短路的时候,电流巨大,断电器无延迟的动作,跳开开关,切除故障。限时速断同样的道理,只不过为了躲开下级的短路故障,免得越级跳闸,整定一定的延迟时间再跳开开关。过流就是设备过负荷了,电流超过了额定值,延长很长一段时间再跳开开关,它们的动作电流是从大到小,但动作时间是从0到很长。并且后面的是前面的后备保护。举个例子吧(假设的,实际数据不是这个):某保护的额定电流是100A,则过流会整定为200A,延时1分钟,而限时速断会整定为400A,延时20S,而速断会整定为800A,无延时。当发生短路的时候,例如电流达到1000A,则过流保护最先启动,开始一分钟计时,限时速断接着也会启动,开始20S计时,速断最后启动,瞬时跳开开关(这三个的启动时间就是电流上升的时间),故障切除,然后其它保护复位。当速断没有正确动作,不能切除故障的时候,则20S计时到了之后,限时速断也会发出跳闸指令,让开关跳闸,当限时速断也不会动,最后就是过流上场了,所以说后面的是前面的后备保护。 微机年代,把这三个保护做在一起,就叫过流一段、二段、三段。保护范围从始端到末端,意思是线路最末端发生短路故障,速断也会动作,因为短路点和短路电流有很大关系,越前的电流越大,越远的电流越小。所以如果速断的保护从始端到末端,则它的定值就是按最末端短路电流来算。