冷却器全停---两路风冷电源全消失,检测原理是每路风冷电源有一个电压继电器,两路电源电压继电器的常闭接点串联,两路全失电,两个继电器全失磁,常闭接点全通,从而动作。冷却器故障---任一冷却器故障,检测原理是所有冷却器的油泵电机和风扇电机的每个相应空开的常闭接点全部并联起来,任一一个冷却器油泵电机或者风扇电机故障跳闸,回路接通动作。