1.超压破裂 锅炉运行压力超过最高许可工作压力,使元件应力超过材料的极限应力。超压工况常因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压报警装置失灵,严重缺水事故处理不当而引起。2.过热失效 钢板过热烧坏,强度降低而致元件破坏。通常因锅炉缺水干烧。结垢太厚,锅水中有油脂或锅筒内掉人石棉橡胶扳等异物等原因引起。3.腐蚀失效 因苛性脆化使元件强度降低。4.裂纹和起槽 元件受交变应力作用,产生疲劳裂纹,又由腐蚀综合作用,开成槽状减薄。5.水击破坏 因操作不当引起汽水系统水锤冲击,使受压元件受到强大的附加应力作用而失效。6.修理、改造不合理 造成锅炉爆炸的隐患。7.先天性缺陷 设计失误,结构受力、热补偿、水循环、用材、强度计算、安全设施等方面严重错误。制造失误,用错材料、不按图施工、焊接质量低劣、热处理、水压试验等工艺规范错误等引起。