可见,一次消谐器R0是治理铁磁谐振的关键元件,其数值若选用太小,相当于没有增加零序电阻,限制电压互感器饱和过电压的作用不大,从阻尼的角度来看电阻值愈大愈好,若R0→∞,即电压互感器高压侧绕组中性点变为绝缘了,电压互感器的电感量不参与零序回路,也就不存在电压互感器饱和过电压。如果R0太大,当网络出现单相接地时,大部分零序电压降在R0上,会使开口三角形电压太低(电网对地电压在电压互感器励磁电感Lp与R0间分压),电压互感器零序电压U0的测量值有误差,影响接地指示灵敏度和保护装置正常动作。当一次消谐阻尼器R0为非线性消谐电阻时,选择合适的导体材料,串接于电压互感器一次侧中性点与地之间,在电网正常运行时,呈高电阻值(可达几百kΩ),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网发生单相接地时,消谐器上电压较高(10kV电网中其值约1.7~1.8kV),呈低值(几十kΩ),可满足PT开口三角电压不低于绝缘监测要求,而且仍可阻尼谐振;当电网发生铁磁谐振时,消谐阻尼电阻仍能保持一定的阻值,限制互感器涌流。综上可知,一次消谐的效果与中性点所接的电阻材料有着密切的关系。想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!