35kV消弧线圈中性点刀闸接到变电站后台SCADA

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
24

35kV消弧线圈中性点刀闸接到变电站后台SCADA

本帖由Tudoujuan发布于2021-04-30 17:16:42574次浏览0人跟帖

  • 24
  • 574
关注
Tudoujuan
2021年04月30日
 

新变电站试运行后,运行值班员发现在操作35kV消弧线圈中性点接地刀闸时,变电站SCADA后台没有接收到刀闸变位的报文,同时监控画面的中性点刀闸状态不明。即后台采不到35kV消弧线圈中性点接地刀闸的信号(图中3010和3020刀闸)。 该站有两台110/35/10kV电压等级的三绕组变压器,其中35kV中压侧和10kV低压侧采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。 联系了变电站SCADA后台厂家,厂家给出的解决办法是,将这两台变压器的35kV消弧线圈接地刀闸分、合信号引到公用测控柜,厂家在公用测控装置增加相应的测控信号描述,填库发布到后台即可。这部分工作后台厂家可以先行完成,不需要业主和35kV消弧线圈厂家的配合。 35kV消弧线圈包含本体和控制器两部分。本体安装在消弧线圈室,控制器安装在变电站主控室一个专门的控制屏。联系消弧线圈厂家后,厂家给出的解决方案是,从消弧线圈中性点刀闸取一对分、合状态的辅助点(XT1-29、XT1-32)和公共信号点,引到本体外壳的二次室信号端子排(55XT-6、55XT-7)上,再从二次室信号端子排引到主控室的35kV消弧线圈控制屏的端子排(3XT-14、3XT-15),完成信号的抽取。接着从消弧线圈控制屏的端子排,再引到主控室的公用测控柜的信号端子排(1QD-82、1QD-83)上,即可将信号接入变电站后台。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(0条)
还可输入600字

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证