十一、汽机及给水管道损坏现象: 1.管道轻微泄漏时,发出响声,保温层潮湿或漏气滴水; 2.管道爆破时,发出显著响声并喷出汽水; 3.流量变化异常,爆破部位在流量计前流量减小;爆破部位 在流量计后,流量增大; 4.蒸汽或给水压力下降; 5.给水总管爆破时,锅炉水位下降。 原因:1.管道膨胀补偿不足,热应力过大,材质、焊接或安装质量不良。 2.经常超温运行,膨胀超过标准或运行时间长,金属强度降低; 3.暖管不充分产生水冲击; 4.汽水品质不良,造成管壁腐蚀; 5.汽水管道弯头局部冲刷,管壁减薄; 6.运行不正常,压力、温度波动大;长期水击、振动引起金属疲劳; 7.保温不良,冷热偏差大,管道生锈腐蚀。 如何处理? 1.报告值长,加强监视; 2.如给水管道泄漏轻微,能够保持锅炉给水,不致很快扩大故障时,可维持短时间运行; 3.当给水母管破裂,威胁人身和设备安全或无法维持锅炉水位时,应紧急停炉; 4.蒸汽管道破裂轻微。不会很快扩大时,可短时间运行,若故障扩大加剧,无法维持汽压或威胁人身和设备安全时,应紧急停炉; 5.尽快设法隔离故障段。十二、过热器管道损坏现象:1.蒸汽流量不正常小于给水流量。 2.炉膛负压不正常减小或变正压,严重时由不严密处向外喷汽; 3.过热器附近有明显的响声; 4.排烟温度降低; 5.过热器烟道两侧温差增大,损坏处后烟温降低,烟色发白; 6.引风机电流有所增大; 7.过热蒸汽温度发生变化,汽压稍有下降; 8.损坏严重时,过热器汽压下降, 汽包与过热器出口差压增大。 原因: 1.蒸汽品质不合格,引起过热器管内结垢腐蚀; 2.管内被杂物堵塞,蒸汽流量不均; 3.燃烧调整不当,使火焰中心低斜或上移; 4.启、停炉过程中排汽量不够,使过热器管过热超温; 5.炉内结焦或垃圾改变使烟温升高; 6.设计、安装、制造、材质、焊接质量不良;7.过热器长期超温,使材质特性改变; 8.低负荷时,减温水忽大忽小,使过热器内发生水塞而引起局部过热; 9.点炉过程中,没有及时投用减温水致使过热器超温。如何处理? 1.泄漏不大时,可降低负荷,维持短时运行,加强检查泄漏情 况,监视水位、汽温、汽压,报告值长申请停炉; 2.损坏严重时,应立即停炉,以防事故扩大;3.停炉后关主汽门,保留引风机运行,抽除炉内烟气、蒸汽后再停运。十三、省煤器管道损坏现象: 1.给水流量不正常大于蒸汽流量, 严重时汽包水位下降难以维 持; 2.前、后烟气温差增大,泄漏侧烟温低; 3.烟气阻力增加,引风机电流增大; 4.省煤器附近有泄漏声,烟道向外冒汽,灰斗下部漏水,锁气 器放不出灰; 5.泄漏严重时,烟道检查孔或烟道锁气器中有水渗出; 6.炉膛负压减少或变正,排烟温度降低。 原因: 1.飞灰磨损或排烟温度过低造成结露腐蚀;2.给水品质不合格,造成管壁结垢腐蚀;3.管材或焊接质量不良; 4.管子被杂物堵塞,引起局部过热; 5.给水流量和给水温度变化太大; 6.停炉后停止上水时,未开启省煤器再循环门。运行中再循环 门未关或关不严; 7.烟道再燃烧,使省煤器管局部过热。 如何处理?1.若水位能维持,汇报值长,降低锅炉负荷,增加给水,加强 对水位的监视,并密切注意泄漏情况,申请停炉检修;2水位迅速下降,不能维持正常水位,立即停炉,停止风机和 给料,关主汽门(单炉须征得值长同意);3.保留引风机运行,排除烟道内的烟气和蒸汽; 4.停炉后水位进到最高水位,关闭所有放水门,严禁开启省煤 器再循环门。十四、水冷壁损坏现象:1.水位迅速下降,汽压、给水压力下降,给水流量不正常大于 蒸汽流量,差值增大; 2.炉膛正压燃烧不稳,炉膛温度下降,严重时锅炉灭火; 3.轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时有显著的响声; 4.各段烟气温度和排烟温度均下降;5.烟囱大量冒白汽。 原因: 1.锅炉设计安装、检修质量不良或材质不合格, 焊接质量不良;2.安装和检修时, 有杂物掉进管内造成水循环不良引起管壁过 热鼓包而爆破;3.炉水、给水质量不合格引起管内结垢或腐蚀; 4.外部磨损或邻近管子泄漏吹坏; 5.燃烧器运行不正常,燃烧器附近的水冷壁管防护不良,被烟 气磨损; 6.炉内结焦,使局部管过热或使管子受热不匀或循环破坏; 7.锅炉长期低负荷运行,水循环不良; 8.锅炉严重缺水时,突然大量进水产生巨大应力使管子损坏; 9.锅炉在点火升压时操作不当,如火焰长期偏斜,升压速度过 快等,使个别管子受热不均匀而损坏; 10.升炉过快或停炉冷却方式不合理,造成局部受热不均而损 坏管子。如何处理?1.损坏严重,水位不能维持时,应立即停炉,报告值长,关主 汽门(单炉需征得值长同意)。 2.炉内灭火后,保留引风机运行,以排出炉内的烟气和蒸汽, 维持负压; 3.待炉内烟气及蒸汽基本抽除后,停引风机;4.水冷壁损坏,尚能保持正常水位,且不扩大故障时,可适当 降低锅炉负荷,加强补给水,并申请停炉; 5.加强给水后,水位仍难以维持,则停止进水,禁止开再循环 门。十五、汽水共腾现象: 1.汽包水位发生急剧的波动,看不到水位;2. 过热蒸汽温度急剧下降; 3.严重时,蒸汽管道发生水击和法兰处向外冒汽; 4.饱和蒸汽和炉水含盐量增加。 原因: 1.炉水品质不合格,含有油质和大量的悬浮物;2.没有必要的排污或加药过多;3.负荷突增。 如何处理?1.报告值长,降低锅炉蒸发量, 减少减温水量, 调整蒸汽温度;2.全开连续排污门, 打开事故放水门, 保持水位在- 20~40mm; 3.开启主蒸气管路疏水和过热器联箱疏水门;4.通知化学人员分析水质,根据情况改善炉水品质; 5.通知汽机开启主汽管的有关疏水门; 6.在炉水品质未改善前,应稳定燃烧,不允许增加负荷。十六、汽包水位计损坏现象: 1.水位计连接管堵塞,使水位缓慢上升或静止不动 ; 2.水位计汽连通管堵塞,使水位迅速上升或升到顶 ; 3.水位计水侧漏,使水位偏低,汽侧漏,水位侧偏高,以上均 为假水位 ; 原因: 1.水位计云母片质量不好 ; 2.水位计使用时间过长,易冲刷损坏 ; 3.检修时,螺丝紧得不均匀 ; 4.水位计框架结合面加工质量不好 ; 5.冲冼水位计时,操作方法不对。如何处理: 1.当汽包水位计损坏一台时,应立即将损坏的水位计解列,关闭水门和汽门,开启放水门 ; 2.用另一台进行监视和校对,并联系检修尽快恢复故障水位 计。3.如汽包水位计全部损坏,且具备下列条件,可用低位水位计监视水位 : (1) 给水自动调节可靠 ; (2) 水位报警正常 ; (3) 低位水位计指示正确可靠,并且在 4小时内曾与汽包水位计校 对过。 4.汽包水位计全部损坏,且给水自动和水位报警不可靠时,只允许根据可靠的低位水位计维持运行20分钟; 5.汽包水位计全部损坏,且低位水位计运行不可靠时,应立即停炉。十七、锅炉满水现象: 1.汽包水位超过规定的最高水位,严重时看不到水位; 2.蒸汽含盐量增大; 3.热工信号发出水位高信号,并响铃; 4.过热蒸汽温度下降;5.给水流量不正常大于蒸汽流量; 6.严重满水时,蒸汽管道内发生水击,法兰处冒汽。 原因: 1.运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误操作;2.给水自动调整失灵,给水调节装置故障; 3.水位计指示不正确,使运行人员误判断而引起操作错误;4.水位保护失灵或水位保护未投,导致事故放水门未开; 5.负荷大幅度变化,调整不及时。如何处理: 1.当水位超过汽包允许水位最高时: (1) 进行各水位计的对照和冲冼,检查指示是否正确 ; (2) 将给水自动改手动,关小给水,减少给水量。 2.经上述处理后,水位仍上升至 +100mm时:(1) 继续关小或关闭给水门(或停止进水时,开启省煤器再循环 门);(2) 开启事故放水门 ; (3) 根据汽温下降情况,关小或关闭减温水门,通知汽机开启有关 疏水门。 3.如果汽包水位已超过上部可见水位时,应立即通知汽机,汇报值长,并采取下列措施:(1) 立即停炉,关闭主汽门(单炉需征得值长同意) ; (2) 停止向锅炉上水,开启省煤器再循环门 ; (3) 全开过热器的各疏水门和疏水总门 ; (4) 加强放水,注意水位在汽包水位计中出现 ; (5) 故障消除后,尽快恢复锅炉机组运行; (6) 在停炉过程中,如果水位已重新在汽包水位计中出现,温度又 明显降低时,可维持锅炉继续运行,尽快使水位恢复正常。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!