什么是锅炉水压试验?锅炉水压试验是锅炉装配后以压力水所进行的强度和密封性的试验。 什么时候进行锅炉水压试验? 1、锅炉安装完毕后,承压部件要进行水压试验。 2、锅炉大、小修后或局部受热面检修后,必须进行常规水压试验,其试验压力等于锅炉最高允许工作压力。水压试验应由检修人员主持,运行和检修人员共同参加。 3、锅炉水压试验一般二次大、小修一次,根据设备具体技术状况经集团公司锅炉监察部门同意后,可适当延长或缩短间隔时间,超压试验应结合大、小修进行。什么时候应进行锅炉超压试验? 1、新安装的锅炉投运时。 2、停运一年以上的锅炉恢复运行时。 3、锅炉改造、承压元件经重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上,过热器、再热器、省煤器等部件成组更换,汽包进行了重大修理时。 4、锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时。 5、锅炉严重缺水后受热面大面积变形时。 6、根据运行情况,对设备运行安全可靠性有怀疑时。锅炉水压试验压力选择(以某电厂为例) 锅炉常规水压试验和超压试验的压力如下: 过热器、水冷壁、省煤器作为一个整体以汽包工作压力19.79MPa做常规水压试验,超压试验以汽包工作压力的1.5倍(26.69MPa)做超压试验; 再热器系统以再热器进口工作压力4.4MPa的1.5倍(6.60 MPa)单独进行水压试验。