我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
24

我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?

本贴由 没想好起什么名字 发布于 2021-05-11 10:51:40 237次浏览0人跟贴

  • 24
  • 237
关注
没想好起什么名字
2021年05月11日
 

对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中。那么,我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?今天小编就来跟您说说。中性点的接地方式主要有以下几种:(1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统。 (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免电弧过电压的产生。 (3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上系统。 我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电可靠性,但容易发生单相接地故障,且在潮湿环境和多雨天气时,单相接地故障发生概率比平时晴好天气高。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电;还可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。此外,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。 电力系统常采用的中性点非有效接地方式有中性点不接地、经消弧线圈接地、经高阻接地等,在发生单相接地故障时不同接地方式会表现出不同的故障特征。