为什么在锅炉上水时要关闭省煤器再循环门?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页环保发电锅炉运行圈贴子详情
91

为什么在锅炉上水时要关闭省煤器再循环门?

本贴由 环保学院 小师妹 发布于 2021-05-13 17:34:13 667次浏览1人跟贴

  • 91
  • 667
关注
环保学院 小师妹
2021年05月13日
 

锅炉上水为什么要关闭再循环? 锅炉在启动或停炉过程中,有时需要间断上水,促使省煤器中的水流动,以更好地保护省煤器。但上水时必须将再循环门关闭,上完水后再打开再循环门。如果上水时忘关再循环门,相当于给水可通过再循环管、省煤器两条并联通道同时进入汽包,因为省煤器的流动阻力远大于再循环管,通过省煤器的水量将很小,这就达不到保护省煤器的目的。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(1条)
还可输入600字
全部评论1
  • 星友2707
    星友27072022年07月27日

    再循环没逆止阀吗。。展开