在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或断路时,测试仪还将显示一个值,并且此时将出现以下情况:  (1)电压环路是开放的,在测试现场没有强烈的电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本上为0,因此仪器显示的测试值接近于0。如果测试人员具有足够的现场测试经验,则可以推断出仪器是例外。排除仪器电压回路测试线后,可获得最终的准确测试结果;  (2)电压电路接触不良。在大多数情况下,长期操作后,断路器的接线端子在接线盒的外观上会形成氧化膜或油膜。将回路电阻表的电压测试夹钳夹到这样的端子块上是可能的。如果接触不良,则电压测试线夹本身也将具有正接触电阻。首先将接触电阻值与电压采样环路的内部电阻值进行比较,这将对测试结果产生重大影响。  (3)电压电路断开或连接不良(电路断开时可见接触电阻R1无限大),并且在测试现场存在强烈的电磁干扰,例如母线已充电。此时,已充电的母线以空气为介质通过电容器,从而对测试仪产生干扰。对于两条电压测试线,由于干扰,差模电压会出现在环路测试仪的电压采集线的两端。