由多次电力系统PT爆炸实验研究表明,当TV的电感和线路对地电容匹配时,在空载母线合闸、瞬时短路故障消失等条件下,都可能引起TV铁心饱和,便会产生不同频率的铁磁谐振。随着线路长度的增加,依次会发生3倍频谐波谐振、基频谐振、分频谐振。下面一起来了解下不同频率的谐振具体有哪些危害。一、当电源向空载母线合闸、变电站的出线很短时都可能出现3倍频谐振。其危害往往引起主设备的绝缘被击穿或TV爆炸。 二、基波谐振通常表现为2相电压升高,1相电压降低。因基频谐振和工频电压是同频率,比较容易从电源获得能量,所以基频谐振能产生很大的过电流,有时表现得非常强烈,比较容易造成TV爆炸。 三、分频谐振总是表现为2相电压同时升高,它的主要危害也是产生过电流。分频谐振引起的过电流虽没有基频谐振过电流大,但也往往超过了TV的热稳定允许电流值,在长期分频谐振作用下也可能烧毁TV。 不同频率的谐振对电力系统及其设备PT等得损害是不同的。但是一旦导致PT爆炸对配电网的安全运行构成重大威胁,甚至引起短路而造成停电事故,因此必须采取有效解决措施,彻底消除谐振过电压。