我国35 kV以下系统大多数采用电源中性点不接地运行方式,其母线上电磁式电压互感器一次绕组成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对地电容的充放电途径必然通过电压互感器一次绕组。当系统发生单相接地时,故障点会流过电容电流,健全相的电压升高到线电压,其对地电容上充以与线电压相应的电荷。一旦接地故障消失,这时电流通路被切断,而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压水平。但是由于接地故障已断开,非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,就只有通过电压互感器高压绕组,经其原来接地的中性点进入大地,电压互感器一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,将电压互感器高压熔丝熔断。在这一瞬变过程中,电压互感器高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使电压互感器铁芯严重饱和,饱和后的电电压互感器感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。另外电网中的单相弧光接地,由于雷击或其他原因线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流,也会使电压互感器烧毁。国内通常的做法是在电压互感器开口三角加装微机消谐装置(简称二次消谐)或PT中性点串一次消谐器(简称一次消谐)。发生谐振时,消谐装置采集数据并分析出谐波成分及幅值,间歇短路开口三角吸收谐振能量,消除铁磁谐振,但某些消谐装置由于单片机型号陈旧,运算速度慢,导致启动消谐滞后,效果不佳,且功能单一,无法进行系统故障判断和录波。一次消谐器以压敏元件(电压型)消谐器为主,在PT正常运行时,压敏型阻抗极大,影响PT的测量精度,在持续长时间的弧光接地短路时,非线性电阻的热容量难以满足散热要求,会发生热击穿。由于压敏元件装在密封件中,长期使用时运行状况(如老化等)无法被系统实时监测。随着国家智能电网发展需要,尤其是在线监测技术的实施应用,单独采用上述技术标准消谐器已经不能满足生产需要。想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!