新到一家公司,锅炉运行情况炉温提不起来,飞灰残碳量高。除去空预器一侧堵的严重外。炉子参数很多都假了,料层差压,炉膛差压,氧含量都不准确,我初步判断一次风率过高,可降低一次风后冷渣机频堵,有焦块,我怀疑料层低,错在沟流,可它也没做过初期流化实验,不敢动啊,参数假是不懂行人从炉膛内部把压力采样管堵了,不停炉无法恢复,各位大神谁能看看到底什么原因?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
反料变频给大了你这个属于中高温反料减点反料有助于提高床温 展开
0回复 回复
二次风压偏低 展开
0回复 回复
床料太薄了应该是,吃不下煤,温度场不能形成,个人看法。 展开
1回复 回复
可以适当提高风压,关键需要看看入炉煤分析及颗粒度对比 展开
1回复 回复
保持当前一次风量的基础上把风室压力提高到10kpa 展开
1回复 回复