配电网三相之间低压负荷不平衡分类

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
31

配电网三相之间低压负荷不平衡分类

本帖由yuan发布于2021-07-06 14:48:09340次浏览0人跟帖

  • 31
  • 340
关注
yuan
2021年07月06日
 

配电网三相之间低压负荷的不对称接入是不平衡的基本机理。进一步根据三相负荷不对称的表现特点,有以下分类:I类-用户接线原因的不平衡由于低压台区规划管理缺位,三相间承担的用户数量分配不均,或者各相用户用电差异性较大。此类表现为负荷大的相总是大,负荷小的相总是小,相差的比例在全天的各个时段基本没有变化。II类-时段性的不平衡在白天轻负荷时段,三相负载基本平衡,晚上负荷高峰时段不平衡程度严重。或者工厂三相生产用电和单相生活用电混合的场合,白天主要是三相生产用电,相间电流较平衡,晚上生活用电高峰时段,三相电流相差很大。III类-季节性的不平衡由于各个季节三相生产用电和单相生活用电的比例在变化,而单相负载在三相上分配不均造成的。典型如农忙时节的灌溉、夏季空调等。IV类-随机性的不平衡各相电流大小随时间变化,没有规律性。这种情况反映了单相负载波动大,而该波动在三相上是不同步的。根据配电网三相负荷不平衡类型,可以采取相应的不平衡控制策略以及调节装置。对于I类和IV类长期规律性和季节性的不平衡,采用人工或自动化智能设备定期改变负荷接入相别来平衡相间负荷,对于II类和III类随机变化的不平衡,宜采用自动化智能设备来调整相间负荷。