我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
57

我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?

本帖由yuan发布于2021-07-06 15:03:24680次浏览0人跟帖

  • 57
  • 680
关注
yuan
2021年07月06日
 

对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中。那么,我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?今天小编就来跟您说说。中性点的接地方式主要有以下几种:(1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统。 (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免电弧过电压的产生。 (3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上系统。 我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电可靠性,但容易发生单相接地故障,且在潮湿环境和多雨天气时,单相接地故障发生概率比平时晴好天气高。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电;还可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。此外,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。 电力系统常采用的中性点非有效接地方式有中性点不接地、经消弧线圈接地、经高阻接地等,在发生单相接地故障时不同接地方式会表现出不同的故障特征。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(0条)
还可输入600字

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证