个人认为,厂用电?是6000V还是380V???如果全厂厂用电中断,锅炉也灭火了,这时你注意的就是一个汽包水位,这里会出现虚假水位,因为负荷不变,燃烧急剧减弱;或者灭火后,汽机压负荷维持汽压,也一样出现虚假水位。所以这时要根据现场来判断:如果备用泵有启动,要注意满水,备用泵没有启动,要防止干锅。对于没有汽包水位极高极低保护的机组,在没有水时,应果断紧急停炉,同时应马上关闭主给水电动门、给水电动总门。 展开
0回复 回复
哈哈.这有啥.不要怕.只要给水中断你备用泵起动及时没事的.我搞的多啦.不过你还是要减负荷延缓水位下降速度.如果备用泵启动不了水位低了MFT动作你就按停炉处理.不要怕多玩几次就知道.水保护动作了汽包里还没干.水冷壁没事.如果是厂用电中断没了水MFT动就让它.没动你就手停呀.真要是全厂没电那就不是就停炉了你还怕啥.不用担心没啥事.(我这是125MW).最坏得打算你就是先停等正常后再点火就是. 展开
0回复 回复
同意楼上几位的观点。楼主想问的是不是由于厂用电中断造成给水中断的处理,首先锅炉打闸吹扫后全炉封闭,否则干锅难免。 展开
0回复 回复
注意省煤器的保护,开再循环管. 展开
0回复 回复
如果6KV双侧中断,用电动给水泵,将导致锅炉无法进水,导致干锅,此时,应考虑紧急停炉;如果单侧中断,应联系汽机迅速恢复供水,短时间无法恢复,应以汽包水位为原则,大量减负荷,(以单侧6KV厂用电可带多少负荷为原则,一般为额定负荷的70%)投油稳燃,注意控制送引风机开度维持适当炉膛负压。 展开
0回复 回复
锅炉以汽包水位为原则:当出现给水终断时应大量减负荷(以安全门不动作为原则----否则会损失汽水)同时投入油枪稳燃大量拉火嘴,启动备用泵(可以的话),如果水位到了极限(-300MM)只好安紧急停炉处理了. 实质上 厂用电的失去(例如6KV的一段)牵涉面很广,会造成燃烧的极大扰动,如何在极短的时间内作出准确判断并准确处理已是一个考验,何况在15秒后水位就到极限(以200MW为例),稍有差池就可能灭火或干锅.对我们运行人员来说是一个极大的考验. 展开
0回复 回复