在加负荷时热井水位急剧下降,最大400-500mm,这时必须不断补水.负荷升到目标值后,水位成正弦曲线变化..在降负荷时水位会突然升高.LCD显示会满表,就地水位计也是满的....现在就是一个现象,热井水温比同负荷下高8--10度,真空没有什么变化,但是凝泵入口压力比平时大了15-20个kpa.怀疑有热源短路到热井中..可是查了好多管路也没有找到...请大家分析一下.是不是方向错了? 原因. 1.补水调门摆动基本可以排除. 2.凝水流量摆动也可以排除. 3热工测点已核对,可以排除. 不知还有什么原因.....请高手指点..
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
凝结水温度过高,严重怀疑减负荷时除氧器高位或者低位放水门短时间误开。 展开
0回复 回复
我觉得在降负荷时,凝汽器水位升的快;升负荷时,水位降的慢是正常的。许多电厂都是这样,因为降负荷时,汽包水位、除氧器水位、凝汽器水位都是关联的,蒸汽量下降,相应凝结水量也下降,但汽机排汽量短时变化不那么快,所以排入蒸汽量大于凝结水量,所以水位升的快,反之亦然。当然这都是暂时的,最终会平衡下来。至于后面的现象,不好评价。 展开
0回复 回复
兄弟,我前几天刚解决了我们公司出现的此问题,从这么几个方面去查1、机组有没大修,2、机组是不是刚启动3、查所有疏水管道,必要时打开保温查4、查看疏水阀门的状态,有可能有没有关闭的阀门尤其可能是主汽管道或导汽管上的疏水阀门。有热量直接短路到了热井的缘故。 展开
0回复 回复
这个问题找到原因了吗? 展开
0回复 回复
是不是除氧器水位调整门自动特性不好引起的,你们这种现象和我们除氧器的现象一样,不知道发生这现象时凝水压力是否正常,尽量保持凝水压力不变看看效果如何。 展开
0回复 回复
负荷变化时凝结器内部压力有变化,产生的虚假水位. 展开
0回复 回复
加减负荷时水位发生的变化可能是除氧器水位调节阀门自动调节特性不佳造成的,不知道这个过程中除氧器的水位变化如何?不过其中提到的真空没什么变化而热井水温比同负荷下高8~10度,且凝泵进口压力高了15至20KPa,这应该是凝汽器真空变化造成的结果,会不会真空测点不准,排汽温度比以前变化了多少呢? 展开
0回复 回复