请教一下,保护压板与出口跳闸压板在投运时测量电压有什么区别吗?然后,我们测量压板时用直流电压档测一端对地另一端分别测其电压有什么数值,与用电压表同时测压板两端电压有什么区别吗,希望高手指教。。。。。。。?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • syqgwz
    syqgwz2012年06月10日

    了解              展开

    回复 回复

  • 倾城之泪
    倾城之泪2012年04月21日

    :):):):):):) 展开

    回复 回复

  • panke
    panke2007年08月12日

    学习 展开

    回复 回复

  • legent
    legent2007年08月12日

    保护投退压板属于弱电开入量,所以电压一般很低。而跳闸压板正常情况下两端应该无压,因为保护没有动作,保护动作,而跳闸压板不投,两端电压应该为控制电压。理论上讲,直流系统属于不接地系统,所以当你测量对地电压时,根本构不成通路,不知道怎么测量?但是正常情况下直流系统由于有测量直流接地的电桥存在,就提供了一个虚的地电位,因而可以测量出电压,而且跟平衡桥和系统的状态有关。高手指点!! 展开