京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一、1、BF(boiler follow)炉跟随为基础的,就是当我们发出指令增加(减少)负荷时,汽机侧先动作,开大(关小)进汽调门,增加(减少)负荷,而汽机开大(关小)调门后,主汽压下降(上升),自动检测到汽压下降(上升),便会增加(减少)锅炉的燃料量和给水量,从而到达一个新的平衡负荷状态。这种方式,升降负荷响应快,但由于炉的调节迟缓度大,压力不太稳。 2、TF(tubine follow)汽跟随为基础的,就是当我们发出指令增加(减少)负荷时,锅炉侧先动作,增加(减少)锅炉的燃料量和给水量,主汽压上升(下降),自动检测到汽压上升(下降),便会开大(关小)进汽调门,而汽机开大(关小)调门后,实现便增加(减少)负荷,从而到达一个新的平衡负荷状态。这种方式,炉先动作,负荷响应慢,但汽机调门调节快,压力相对稳定。 3、在现在的大型火电厂中,CCS虽然还有BF和TF之分,但实际分界线没有那么明显了,现在的自动调节都加了很多的前馈和反馈,就是当指变化时,CCS会同时往汽机和锅炉发指令,周时进行调节,所以调节先后也没那么明显了,都是为了更为稳定的增减负荷,减少运行人员的干预,也就减少了工作量。 展开
0回复 回复
锅炉输入控制(BI)方式:</br>在这种运行方式下,锅炉的输入指令是由操作人员手动操作给出的。这意味着机组负荷的改变是由操作人员通过锅炉输入控制来完成的。在“锅炉输入控制手动”和“汽机主控自动”的条件下,根据主蒸汽压力偏差自动地设置去汽机调门的控制指令。在这种运行方式下,由于直接调整锅炉的输入,机组运行将会比较稳定,但对机组负荷要求的快速反应这方面却不如机炉协调控制(CC)和锅炉跟踪(BF)方式。</br>在这种方式下,负荷指令信号跟踪实际的负荷信号。</br>当发生辅机故障快速减负荷(RB)时,会自动地选择锅炉输入控制方式。 展开
0回复 回复
锅炉手动控制(BM)方式</br>在机组启动和停止期间使用这种方式。当在干态方式运行期间给水控制切换到手动时,或在湿态方式运行期间燃料量控制切换到手动时,会自动的地选择这种方式。在这种运行方式下,机组负荷是不受控的。如果汽机主控处于自动方式,那么汽机调门将控制主蒸汽压力。 展开
0回复 回复
锅炉跟踪控制(BF)方式:</br>汽机主控在机炉协调控制方式运行期间切换到手动时,运行方式就会从CC方式切换到BF方式。在这种运行方式下,机组负荷通过操作人员手动改变汽机主控输出来改变。在“锅炉输入控制自动”和“汽机主控手动”条件下,根据用实际负荷信号修正的主蒸汽压力偏差自动地设定去锅炉的需求指令,负荷指令信号跟踪实际的负荷信号。 展开
0回复 回复
机炉协调控制(CC)方式:</br>这是机组正常运行方式。机组负荷指令(就是功率需求)同时送给锅炉和汽机,以便使输入给锅炉的能量能与汽机的输出能量相匹配。汽机调速汽门控制将直接响应机组负荷指令,锅炉输入指令将根据经主蒸汽压力偏差修正的机组负荷指令形成。在这种方式下机组能稳定地运行,因为汽机调门能快速响应负荷需求指令并且锅炉负荷指令也会快速地改变。这种控制方式可以尽可能地满足电网的需求(负荷需求指令来自AGC或由运行人员手动设定)。机炉协调控制(CC)运行方式的投入,不仅要把锅炉输入控制和汽机主控投入自动,而且还要把所有的主要控制回路投入自动控制方式,例如给水控制、燃料量控制、风量控制和炉膛压力控制。 展开
0回复 回复
:handshake !学习了 展开
0回复 回复
谁在自动谁调压是最基本的原则,例如TF就是汽机在自动(锅炉在手动),由汽机通过调门开度控制压力稳定,当锅炉侧手动加煤后压力必然会有升高趋势,这时调门会自动开大,已维持压力稳定在理想值,虽然这时压力不变,但是进入汽机的蒸汽量随着调门的开大会增加,从而导致机组负荷增加。BF也是同样的道理,当机组想增加负荷的时候,需要手动开大汽机调门的开度,这个时候由于系统阻力的降低、蓄热的释放会导致压力的降低,这样锅炉侧就会自动的增加煤量以维持压力的稳定,但是由于燃烧的滞后导致BF方式存在加负荷的迟延。</br>我们一般认为TF方式是事故状态下最稳定调节方式,原因就是调门调压快,压力比较容易稳定,有利于汽包水位的调节!</br>在正常运行中当然是CCS了,运行人员劳动强度降低啊,不过好像一般都是以锅炉为基础的协调方式,即TM、BM都在自动的时候由BM控制压力,当负荷指令增加后,汽机调门会开始增大,同时锅炉自动增加煤量,由于锅炉蓄热的存在,会使负荷快速响应,同时通过微分环节的作用会使锅炉超调,以加快燃烧率的增加,在最大程度上(最短时间)弥补蓄热的损失。</br>仅供大家参考,有兴趣的话自己去看看书吧,比我说的肯定好多了。 展开
0回复 回复