远跳的作用:本站在线路CT和线路开关之间发生故障时,故障点在母差保护动作范围,由其快速动作,切除故障母线运行开关,但是对于对侧变电站来说,故障点没有在线路保护范围,无法快速解除故障,要由对侧线路保护装置的后备保护经延时切除故障,影响系统的稳定运行.为了实现快速保护动作,设置远跳功能,在母差和失灵保护动作后,启动TJR,远跳对侧开关.</br></br>“远传”就是保护把本侧一个接点的状态实时传到对侧去,相当于利用保护光纤通道的一个附加功能,具体就是本侧把这个接点作为开入接入保护,本侧保护采到这个开入的状态后通过通道发到对侧去,对侧的保护再根据这个状态去驱动一个接点输出,从而实现了一个接点的“远传”,通常这个功能是用作同一条线路远跳装置的收发信通道 </br></br> 3回答者: ZHX306 - 四级 展开
0回复 回复
:lol正确。一般用在光纤保护中。纵联差动。纵联距离等。 展开
0回复 回复
楼上解释的真确。</br>远传:本侧保护有远传开入,对侧保护有远传开出。</br>远跳:本侧保护有远跳开入,对侧保护跳闸(或者加本地判据)。 展开
0回复 回复
远传与远跳应是指光差保护里用的名词。远传相当于在保护一侧输入一个触点,经保护的通道,将这个触点传到对侧,整个体系就相当于是一个中间继电器。远跳是将一个跳闸信号发送到对侧,命令对侧跳闸,对侧跳闸时可以再增加起动条件。用不用起动元件可用控制字整定。 展开
0回复 回复
讲得很明白,谢谢.:P 展开
0回复 回复
远传的功能比较强大,电厂里的好多信号需要传送的,你象脱硫,故障录波,一些远动通信方面的。等等。 展开
0回复 回复
远传就是指电厂里面的一些数据传给中调,或同过其它方式传递的。远跳就是远方跳闸。就是当保护动作后,将信号发出,并动作跳闸。 展开
0回复 回复
我想知道他们的功能,特别是远传 展开
0回复 回复