远传和远跳都是传的接点信息,有什么功能上的区别吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • shanren87
    shanren872010年11月07日

    远跳的作用:本站在线路CT和线路开关之间发生故障时,故障点在母差保护动作范围,由其快速动作,切除故障母线运行开关,但是对于对侧变电站来说,故障点没有在线路保护范围,无法快速解除故障,要由对侧线路保护装置的后备保护经延时切除故障,影响系统的稳定运行.为了实现快速保护动作,设置远跳功能,在母差和失灵保护动作后,启动TJR,远跳对侧开关.</br></br>“远传”就是保护把本侧一个接点的状态实时传到对侧去,相当于利用保护光纤通道的一个附加功能,具体就是本侧把这个接点作为开入接入保护,本侧保护采到这个开入的状态后通过通道发到对侧去,对侧的保护再根据这个状态去驱动一个接点输出,从而实现了一个接点的“远传”,通常这个功能是用作同一条线路远跳装置的收发信通道&nbsp;</br></br>&nbsp;3回答者:&nbsp;ZHX306&nbsp;-&nbsp;四级 展开

    回复 回复

  • lpj2000
    lpj20002010年06月05日

    :lol正确。一般用在光纤保护中。纵联差动。纵联距离等。 展开

    回复 回复

  • 江南诗人
    江南诗人2008年10月21日

    楼上解释的真确。</br>远传:本侧保护有远传开入,对侧保护有远传开出。</br>远跳:本侧保护有远跳开入,对侧保护跳闸(或者加本地判据)。 展开

    回复 回复

  • 犁景
    犁景2008年10月20日

    远传与远跳应是指光差保护里用的名词。远传相当于在保护一侧输入一个触点,经保护的通道,将这个触点传到对侧,整个体系就相当于是一个中间继电器。远跳是将一个跳闸信号发送到对侧,命令对侧跳闸,对侧跳闸时可以再增加起动条件。用不用起动元件可用控制字整定。 展开

    回复 回复

  • jackiezhao
    jackiezhao2008年09月23日

    讲得很明白,谢谢.:P 展开

    回复 回复

  • 电厂神人
    电厂神人2008年09月23日

    远传的功能比较强大,电厂里的好多信号需要传送的,你象脱硫,故障录波,一些远动通信方面的。等等。 展开

    回复 回复

  • 电厂神人
    电厂神人2008年09月23日

    远传就是指电厂里面的一些数据传给中调,或同过其它方式传递的。远跳就是远方跳闸。就是当保护动作后,将信号发出,并动作跳闸。 展开

    回复 回复

  • jackiezhao
    jackiezhao2008年09月23日

    我想知道他们的功能,特别是远传 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证