先关入口电动门,主要怕出口电动门和逆止门关不严,引起入口管道超压损坏但如果泵可靠停下,且电泵再循环开启,先关关入口电动门没问题。 我还要添加一个原因,也是大家都忽略了,那就是当做检修措施的时候,出口门关闭,出口逆止门也严密,但就是中间抽头手动门关闭后,运行人员就关闭电泵入口电动门,突然电泵低压侧超压,油中大量进水,其原因是电泵中间抽头手动门和逆止门不严密造成的,所以我建议,在关闭给水泵入口门时,在就地缓慢关闭,如果低压侧超压,就迅速开启,通知检修处理,这样会比较安全了。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
关闭出口门,关闭再循环门,停止给水泵运行,关闭进口门,关闭暖泵门,断开电机电源挂禁操牌 展开
0回复 回复
关于给水泵的隔离,作为运行人员一定要把握几个关键点:</br>1,先隔离高压侧,并就地确认那些门关闭到位。即给水泵出口电动门,中间抽头门,有些还有倒暖的手动门先确认可靠隔离。</br>2,关于先关前置泵入口电动门还是给水泵再循环门的问题,各人的见解不一样。我各人喜欢先关前置泵入口电动门。</br>3,关闭低压侧的阀门时,一定要监视前置泵入口压力是否快速上升。同时在关闭最后一个低压侧阀门的过程中,可以适当开点前置泵或者主泵入口滤网的排污门。</br>4,关于给水泵密封水,给水泵及前置泵停止运行后,泵体压力较低,温度不是很高的情况下就可以停。 展开
0回复 回复