电泵检修不能先关入口电动门,还不能一下子全关

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电汽轮机运行与检修圈帖子详情
0

电泵检修不能先关入口电动门,还不能一下子全关

本帖由wangjia9900发布于2009-02-08 02:59:091403次浏览2人跟帖

  • 0
  • 1403
关注
wangjia9900
2009年02月08日
帖子认领  

先关入口电动门,主要怕出口电动门和逆止门关不严,引起入口管道超压损坏但如果泵可靠停下,且电泵再循环开启,先关关入口电动门没问题。 我还要添加一个原因,也是大家都忽略了,那就是当做检修措施的时候,出口门关闭,出口逆止门也严密,但就是中间抽头手动门关闭后,运行人员就关闭电泵入口电动门,突然电泵低压侧超压,油中大量进水,其原因是电泵中间抽头手动门和逆止门不严密造成的,所以我建议,在关闭给水泵入口门时,在就地缓慢关闭,如果低压侧超压,就迅速开启,通知检修处理,这样会比较安全了。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 老纳
    老纳2009年02月08日

    关闭出口门,关闭再循环门,停止给水泵运行,关闭进口门,关闭暖泵门,断开电机电源挂禁操牌 展开

    回复 回复

  • 快乐是方向
    快乐是方向2009年02月08日

    关于给水泵的隔离,作为运行人员一定要把握几个关键点:</br>1,先隔离高压侧,并就地确认那些门关闭到位。即给水泵出口电动门,中间抽头门,有些还有倒暖的手动门先确认可靠隔离。</br>2,关于先关前置泵入口电动门还是给水泵再循环门的问题,各人的见解不一样。我各人喜欢先关前置泵入口电动门。</br>3,关闭低压侧的阀门时,一定要监视前置泵入口压力是否快速上升。同时在关闭最后一个低压侧阀门的过程中,可以适当开点前置泵或者主泵入口滤网的排污门。</br>4,关于给水泵密封水,给水泵及前置泵停止运行后,泵体压力较低,温度不是很高的情况下就可以停。 展开

    回复 回复