可为什么短充一定用于母线,长充一定用于线路及主变呢? 展开
0回复 回复
母线充电保护又叫母联充电保护,在继电保护的微机化的基础上,母联充电保护有着广泛的用途。可以提供长、短两个延时的定值,以用于充主变、充母线、充线路等多 种情况</br>短充用于充母线:当双母线中一段母线停电检修后,通过母联开关对检修母线充电时,应起用短充电保0.5秒,以恢复双母线运行。充电过程中,当检修母线有故障,不经复合电压闭锁,瞬时跳开母联开关,切除故障</br>长充用于充主变、充线路:母联长充电保护可以作为母线解列保护,也可以作为线路、变压器的临时应急保护(充主变、充线路)。母联过流保护起用后,当保护范围内发生故障时,不经复合电压闭锁,经可整定延时跳开母联开关,切除故障。一般是10 展开
0回复 回复
短充充母线,长充充线路。 展开
0回复 回复
学习中。 展开
0回复 回复
长充用于充主变、充线路 展开
0回复 回复
感谢版主指点。 展开
0回复 回复
母线充电保护又叫母联充电保护,在继电保护的微机化的基础上,母联充电保护有着广泛的用途。可以提供长、短两个延时的定值,以用于充主变、充母线、充线路等多 种情况。</br>短充用于充母线:当双母线中一段母线停电检修后,通过母联开关对检修母线充电时,应起用短充电保护,以恢复双母线运行。充电过程中,当检修母线有故障,不经复合电压闭锁,瞬时跳开母联开关,切除故障。</br>长充用于充主变、充线路:母联长充电保护可以作为母线解列保护,也可以作为线路、变压器的临时应急保护(充主变、充线路)。母联过流保护起用后,当保护范围内发生故障时,不经复合电压闭锁,经可整定延时跳开母联开关,切除故障。 展开
1回复 回复
长充电是母联对空载线路进行充电 展开
0回复 回复
帮你顶一下:lol 展开
0回复 回复