重合闸故障或者重合故障或者三跳动作失败,启动开关三相跳闸线圈,跳闸。 1、 定值中整定的不启动重合闸的保护动作后,启动永跳。 2、重合闸方式开关在“单重”位置时,开关三跳开入,启动永跳。 3、重合闸在“停用”或由于某种原因放电时,任何保护动作均启动永跳。 4、手合至故障线路时,保护动作启动永跳。综上四点,“永跳”出口后,对开关来说是三跳。另外还要去闭锁重合闸,即给重合闸放电。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • njwpp
    njwpp2015年10月25日

    哪就是说不管有没有重合闸只要永跳投入开关都动,还闭锁重合闸 展开

    回复 回复

  • tanfu_jun
    tanfu_jun2015年10月25日

    :victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 阴模阳刻
    阴模阳刻2015年06月23日

    启动永跳后直接开至操作箱TJR,TJR启动三跳同时闭锁重合闸 展开