为何电缆及电容器接地前应逐相充分放电?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
17

为何电缆及电容器接地前应逐相充分放电?

本帖由ld_lu_lu_2007发布于2010-03-17 12:31:556131次浏览4人跟帖

  • 17
  • 6131
关注
ld_lu_lu_2007
2010年03月17日
帖子认领  

新版安规4.4.2 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。为何电缆及电容器接地前应逐相充分放电?电缆及电容器验明无电后,推对应的接地刀闸或挂对应的接地线(挂接地线时戴绝缘手套),可以对电缆及电容器充分放电!为何需要在接地前放电!就算电容器有保险熔断,大可在接地后,在对单个进行放电!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • tade
    tade2011年12月20日

    有意思。。。。 展开

    回复 回复

  • 水电站运行维护
    水电站运行维护2011年12月01日

    学习了 一定吸取教训 展开

    回复 回复

  • ld_lu_lu_2007
    ld_lu_lu_20072010年03月20日

    对应的事故:</br> 【案例分析】&nbsp;(2003.9.24龙柏站事故)2003年9月24日6时57分,&nbsp;ⅹⅹ供电分公司水城中心站操作人员在进行35千伏龙柏站2号主变检修停役操作中,发生一起人身死亡事故。&nbsp;</br> 6时57分,当龙柏站2号主变改到冷备用后,等待水城站将城柏3511从运行改为冷备用,当调度员通过对讲机呼叫彭并告知水城站已将城柏3511改为冷备用时,朱某&nbsp;(死者23岁)擅自一人离开控制室&nbsp;并走到2号主变室内将2号主变两侧接地线挂上,且打开城柏3511进线电缆仓网门,将11档竹梯放入到网门内。彭为弥补2号主变的现场操作录音的空白,即在城柏3511进线电缆仓处边与朱某一起唱复票以补2号主变两侧挂接地线这段操作的录音,边在做城柏3511进线电缆头处验电的操作。当朱某在验明城柏3511进线电缆头上无电后,未用放电棒对电缆头进行放电,即进入电缆仓爬上梯&nbsp;子准备在电缆头上挂接地线,彭未及时制止纠正其未经放电就爬上梯子人体靠近电缆头这一违章行为。这时朱某右手掌触碰到城柏3511线路电缆头导体处(时间约6时57分),并对朱进行人工心肺复苏急救,抢救无效死亡。 展开

    回复 回复

  • ld_lu_lu_2007
    ld_lu_lu_20072010年03月19日

    有些电缆及电容器设备在不充分放电前,挂接地线可能会误碰、误触或者安全距离不够,为安全期间,规程规定,电缆及电容器接地前充分放电! 展开