新版安规4.4.2 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。为何电缆及电容器接地前应逐相充分放电?电缆及电容器验明无电后,推对应的接地刀闸或挂对应的接地线(挂接地线时戴绝缘手套),可以对电缆及电容器充分放电!为何需要在接地前放电!就算电容器有保险熔断,大可在接地后,在对单个进行放电!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
有意思。。。。 展开
0回复 回复
学习了 一定吸取教训 展开
0回复 回复
对应的事故:</br> 【案例分析】 (2003.9.24龙柏站事故)2003年9月24日6时57分, ⅹⅹ供电分公司水城中心站操作人员在进行35千伏龙柏站2号主变检修停役操作中,发生一起人身死亡事故。 </br> 6时57分,当龙柏站2号主变改到冷备用后,等待水城站将城柏3511从运行改为冷备用,当调度员通过对讲机呼叫彭并告知水城站已将城柏3511改为冷备用时,朱某 (死者23岁)擅自一人离开控制室 并走到2号主变室内将2号主变两侧接地线挂上,且打开城柏3511进线电缆仓网门,将11档竹梯放入到网门内。彭为弥补2号主变的现场操作录音的空白,即在城柏3511进线电缆仓处边与朱某一起唱复票以补2号主变两侧挂接地线这段操作的录音,边在做城柏3511进线电缆头处验电的操作。当朱某在验明城柏3511进线电缆头上无电后,未用放电棒对电缆头进行放电,即进入电缆仓爬上梯 子准备在电缆头上挂接地线,彭未及时制止纠正其未经放电就爬上梯子人体靠近电缆头这一违章行为。这时朱某右手掌触碰到城柏3511线路电缆头导体处(时间约6时57分),并对朱进行人工心肺复苏急救,抢救无效死亡。 展开
0回复 回复
有些电缆及电容器设备在不充分放电前,挂接地线可能会误碰、误触或者安全距离不够,为安全期间,规程规定,电缆及电容器接地前充分放电! 展开
0回复 回复