本帖最后由 westtraveller 于 2010-6-15 11:03 编辑 问题是这样的:我们电厂一期有三回220KV线路(均为单元制接线)送至变电站,其中二回线是起备变电源,在一回线和三回线中间。在厂区围墙处有一个门型架,三回线并排平行出去。现在我厂二期起备变电源打算从一期的二回线上面T接,T接方案有2个,架空线和电缆。架空线方案为,在一期厂区围墙外,一回线和三回线的外边分别架设一个高于避雷线的门型架,二门型架用架空线相连,然后将二回线向上T接。我想请问的是,T接的时候,一回线和三回线需要同时停电吗?另外这样T接后,等于这回新导线横跨的一、二、三回线,请问安全性怎么样?还有就是有没有其他要考虑的问题(例如这个T接工程,是否是委托供电公司做(一期围墙外属于电网),还是我们可以委托二期电建安装单位做)最后想问问各位老师,架空线的方案有没有其他的好办法。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
你说的这种T接方式在35KV及以下的电压等级比较常见,220KV没有见过啊,需要考虑的问题其实很多啊。</br>(1)需要考虑线路每根相线之间的线间距离。</br>(2)按照你说的情况,三条出线都是使用的水泥双杆,导线应该是水品排列,你的T接线路也使用水泥双杆,也必须是水品排列。</br>(3)这条T接线路同时要跨越三条220KV线路,而且交叉跨越角几乎是90°,T接线路的杆高至少要高出已有线路避雷线4米,同时还要考虑弧垂的问题,两个T接线路的水泥双杆的档距还要满足线路的倒杆距离,同时T接线路新立的两根水泥双杆都是要打拉线的,是否有位置。</br>(4)按照你说的情况,T接线路下方是无法安装断路器及保护设备的,这样的话,安全性就无法得到保证啊,一个间隔承担两条线路的供电任务,没有保护设备,一旦出现一条线路出现故障,整条线路都停运,另外一条也就无法使用了啊,还何谈起备用啊。</br>(5)我个人的看法啊,你说的情况,T接方案应该是要经过电力公司同意的啊。实施起来是由你们实施。 展开
0回复 回复
我认为考虑架空比较好 展开
0回复 回复
电缆费用大概要多近200W,所有要优先考虑架空线。 展开
0回复 回复
个人认为电缆出线比较好 展开
0回复 回复
急等。。。。。。。。。 展开
0回复 回复