我厂300MW机组,在启动,停炉过程中电动、汽动给水泵并列及解列时,汽包水位波动较大,请问大侠们在并列解列给水泵时候需注意什么问题,其中电泵、汽泵都有再循环门开关问题是影响水流量的主要问题,求助并列解列方法以求水位波动最小,详细点儿谢谢了
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一台汽泵运行,另一台冲起来后,先加转速,我们厂是加到3150rpm,摇调压上,加转速,加到泵出口压力稍大于运行泵出口压力,要是怕水位高的话,可以先将运行泵也解手动,减转速,把汽包水位控制低点,再开另一台泵出口门,然后可以手动调节给水流量,看高加出口水量和原来水量一样就可以,或者根据负荷计算水量,我们单位差不多是一万负荷不到25吨水,等水位稳定后就可以并汽泵了。 展开
0回复 回复
最主要的问题就是 供水流量 影响最小为好呗! 根据不同的工况我们选择的方式也是多种多样的。比如并泵一下简单的操作来说吧,电泵 运行,气泵待并,将气泵出口压力略低于电泵出口压力,开出口门,缓慢将气泵出口压力提高,观察气泵出水后,慢慢电泵勺管,通过供水流量,缓慢操作,万事大吉。或 直接将气泵出口压力高于电泵压力后开出口门。直接将电泵退出,此方法一般高手采用。 展开
0回复 回复
给水泵停运操作与上类似 展开
0回复 回复
300MW机组给水泵多为调速泵,假如A泵运行,随着负荷增加,需要并列B泵,操作步骤为:1、将A泵勺管投自动2、启动B泵3、开启B泵出口电动门,逐渐加大勺管开度4、当B泵转速快接近A泵时,注意其再循环门逐渐关小5、当B泵转速接近A泵时,将B泵勺管投自动,完成给水泵并列 展开
0回复 回复
你好!你是哪家电厂的,电泵调速吗?我也想知道一些细节,有机会探讨一下! 展开
0回复 回复
没人知道吗 展开
0回复 回复