RTSF6气体检漏、微水试验是要在充气静置24小时后进行想请问,其他试验,比如绝缘试验、耐压试验、及开关特性试验等,是否需要在静置后再进行?!如果需要的话,也是24小时么?另外,回路电阻试验,是否一定要在充气后进行呢?谢谢各位啦!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • RAGNARR
    RAGNARR2018年03月22日

    室内和室外的设备是一样的规定吗? 展开

    回复 回复

  • sesonooo
    sesonooo2010年12月22日

    学习学习,好好学习 展开

    回复 回复

  • xu_dg
    xu_dg2010年12月16日

    回路电阻 试验与是否充气及静置没有关系。但开关分、合操作时内部需有SF6气体。</br>开关特性试验需在充气情况下进行。无需静置。</br>SF6气体湿度需充气后静置24小时后进行,主要是因为需内部绝缘件与气体间湿度平衡。</br></br>耐压试验需在气体湿度试验合格后进行。(但在工厂内一般都不太遵守这一条,主要因为时间、工位等关系) 展开