MFT动作条件中“点火失败 ”的逻辑含义;

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
16

MFT动作条件中“点火失败 ”的逻辑含义;

本帖由lxazyy发布于2011-04-09 07:15:091404次浏览8人跟帖

  • 16
  • 1404
关注
lxazyy
2011年04月09日
帖子认领  

MFT动作条件中“点火失败 ”的逻辑含义;

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • rarsh
    rarsh2011年04月14日

    顶。楼上0000 展开

    回复 回复

  • bentengyanman
    bentengyanman2011年04月14日

    我们厂点火失败的定义:锅炉炉膛吹扫后,燃油快关总阀开时,10min未建立火焰。一般允许三次点火失败后,就MFT。 展开

    回复 回复

  • 幻幻幻880708
    幻幻幻8807082011年04月12日

    :handshake 展开

    回复 回复

  • flyfly
    flyfly2011年04月12日

    2楼讲的很好 展开

    回复 回复

  • plutozw
    plutozw2011年04月12日

    2楼说得很好。。。。。。。。。。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • gujianke3198
    gujianke31982011年04月09日

    楼主什么意思呀 展开

    回复 回复

  • meinz
    meinz2011年04月09日

    比如油枪点火时,油阀开启后10S,油火检检测不到信号,MFT动作,首出就是“点火失败”主要防止油枪不着火,燃料进入炉膛,引起爆燃。 展开

    回复 回复

  • dtmmtd
    dtmmtd2011年04月09日

    楼主什么意思呀 展开

    回复 回复