对于入了门的人来说,这是三个很容易理解的概念,但是想想当初我刚接触继电保护的时候,这几个概念的理解可着实让我费了不少的劲呢。今天正好在ZG论坛上看到了这段话,写的真是相当的简洁明了,录于此,算是对于以后的新人的一点有用的资料吧。也算是对自己的一个纪念。PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。切换:双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,二次必须取I母电压,II母同。当运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换,采用刀闸辅助接点来控制。一般取刀闸常开接点来启动重动线圈,取刀闸常闭接点来复归重动线圈。重动:当电压切换时,需要同时用刀闸接点切换ABC电压,零序电压,还需要接点用来监视其位置,母差还需要接入刀闸接点,作为方式识别用,此时刀闸的接点就不够用,因此二次采用一副刀闸接点来启动重动继电器,利用重动继电器的接点来切换电压,做切换监视用。另外,电压经刀闸接点进行切换,也是为了防止PT二次反充电。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • powertad
    powertad2013年05月27日

    我觉得有一点很重要:PT并列又时候没有。但双母线的电压切换肯定都是有的。 展开

    回复 回复

  • 咸阳保护
    咸阳保护2012年05月07日

    说的正确,但这些还要看实际图纸情况,有的并列现在需要直接并列方式,不需要一次母联合位的哦!!! 展开

    回复 回复

  • taishiling
    taishiling2012年05月06日

    楼主说的很对,这些东西还是结合图纸看起来会比较容易理解。 展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2012年05月05日

    这些东西,必须以图纸为基础来讲,要不不懂的永远还是不懂 展开

    回复 回复

  • kjh5530
    kjh55302011年12月14日

    今天看到很精辟的说法了,明天在他们面前秀一下, 展开

    回复 回复

  • 你要去哪里~
    你要去哪里~2011年12月13日

    还是不懂。。。 展开

    回复 回复

  • jkwon1234
    jkwon12342011年12月12日

    和楼主讨论一下重动继电器的解释吧。我的理解是:重动继电器是为了防止而此向一次反馈电压。重动继电器使一次侧刀闸的辅助接点动作,防止一次断开时,二次向一次反馈电压 展开