一台3600KW水轮发电机组,并网前励磁调节都正常,并网后12小时发现无功功率不能调节(这台机组半年来一直都是手动调节)。无论把电压整定电位器调到最大或者最小,无功功率一直维持在2100Kvar不变。是什么原因造成的呢?求大师帮忙分析哈。。。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
电位器坏了 展开
0回复 回复
特想每天穿着趿拉板儿、拎着暖壶上街打轩尼诗XO。</br></br>^_^</br> 展开
0回复 回复
是不是调节方式改变,恒无功调节 展开
0回复 回复
。。。。。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
还得看励磁电流和电压能加上去不 展开
0回复 回复
无功功率一直维持在2100Kvar不变 展开
0回复 回复
太笼统了 说详细一点吧 展开
0回复 回复