技术供水堵塞要怎么处理

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
22

技术供水堵塞要怎么处理

本帖由jiangkun5588发布于2012-03-30 02:43:042025次浏览10人跟帖

  • 22
  • 2025
关注
jiangkun5588
2012年03月30日
帖子认领  

本帖最后由 jiangkun5588 于 2012-4-2 21:55 编辑 技术供水堵塞要怎么处理这个是电站出的事故异想 我们的技术供水专门有一个清水池 所以没设滤水器 感觉被堵的几率很小很小 从来没遇到过 要是被堵了具体也不知道是哪里 要停机检查才行吧

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • lihuics001
    lihuics0012012年04月28日

    技术供水堵塞有很多种情况,具体的情况,我遇到的,滤水器堵塞,原因取水口拦污栅栅条冲断,导致大型杂质进入滤水器,造成滤网堵塞,管路一般不会堵塞。处理:一般可以将滤水器观察孔打开,检查滤水器内部,小的杂质可以使用滤水器自动清污装置进行清除,大的需要进行解体或者手动清污。在机组进行检修期间,对取水口拦污栅进行补焊或者重新安装栅条。有清水池的,最好也在清水池取水口处设置拦污栅。 展开

    回复 回复

    蓝天slz2012年04月23日

    不错!值得学习,楼主继续 展开

    回复 回复

  • 断尘
    断尘2012年04月19日

    路过就要学习 展开

    回复 回复

  • 水电站运行维护
    水电站运行维护2012年04月15日

    对 一般反冲 还有就是有气 如果你觉得不好可以自己做个滤水器嘛~ 展开

    回复 回复

  • rasical
    rasical2012年04月13日

    技术供水有没有反冲洗管路?一般都是 压缩空气或者技术供水泵互相反冲洗 展开

    回复 回复

  • 冰峰侠影
    冰峰侠影2012年04月03日

    设计有没有反冲?可以通过提高压力、流量等方式,如果堵塞比较厉害,只有拆除管路,加压进行冲洗 展开

    回复 回复

  • elfseven
    elfseven2012年04月01日

    可以在技术供水取水口做个外凸的遮拦看看,主要看什么垃圾</br>蜗壳取水一般都有拦污栅,堵塞可能不大,可能尾水取水的比较多</br>主要看滤过器的情况而定吧 展开

    回复 回复

  • 勇者无敌手
    勇者无敌手2012年03月30日

    什么情况?是蜗壳取水还是水池供水?一般情况下能解体的解体,然后用气、水吹扫、清洗。。。 展开

    回复 回复

  • fengliu1979
    fengliu19792012年03月30日

    如果是取水口堵塞了,采用压缩空气反冲试一试! 展开

    回复 回复